Foro: "El Enemigo Invisible: El Pandeo".

Foro: "El Enemigo Invisible: El Pandeo".

Número de respuestas: 1

Propón en el foro dos soluciones constructivas (cambios de sección geométrica, uso de riostras intermedias, etc.) que aplicarías para salvar una columna de acero que no cumple normativamente debido a su excesiva esbeltez.

En respuesta a Primera publicación

Re: Foro: "El Enemigo Invisible: El Pandeo".

de Duvan Andres Gomez Ospina -
Solución 1: Instalación de arriostramientos o riostras intermedias (Reducción de L)Mecanismo técnico: La esbeltez es directamente proporcional a la longitud no arriostrada del elemento (L). Al colocar riostras laterales o puntales a media altura (o en tercios de la luz) restringiendo el desplazamiento en el eje débil de la columna, reducimos la longitud no arriostrada a la mitad (L/2).Ejecución constructiva: Se integran perfiles tubulares o diagonales de acero conectados mediante cartelas o pletinas soldadas/atormilladas al eje débil de la columna.Ventaja: Esta reducción drástica en la longitud de pandeo disminuye la esbeltez global a la mitad y aumenta exponencialmente el esfuerzo crítico de pandeo por flexión (Fcr), permitiendo que el perfil existente cumpla normativamente sin modificar substancialmente la columna.

Solución 2: Encamisado/Refuerzo de la sección con placas laterales o conversión a sección mixta (Aumento de r e I)Mecanismo técnico: La esbeltez es inversamente proporcional al radio de giro (r = raizI/A). Para reducir la esbeltez sin alterar la longitud del elemento, se debe incrementar el momento de inercia (I) en el eje crítico o rigidizar las paredes del perfil para evitar el pandeo local. Ejecución constructiva:Encamisado metálico: Soldar placas de acero paralelas a las caras del perfil (o en las zonas de mayor debilidad) aumentando el área y el momento de inercia. Esto reduce el pandeo local de la pared del perfil y mejora el radio de giro global. Relleno con hormigón/concreto (Perfil tubular mixto): En el caso de perfiles tubulares rectangulares (HSS), se puede rellenar el interior con hormigón de alta resistencia. Esto rigidiza las paredes metálicas contra el pandeo local y aporta rigidez a la compresión global. Ventaja: Permite resolver el problema de capacidad y esbeltez dentro del mismo gálibo o espacio arquitectónico, ideal si no es posible colocar riostras intermedias por interferencia con pasos o circulaciones.